丹阳翼网

标题: 尊敬的电网部门 [打印本页]

作者: 茄子豆    时间: 2025-6-15 15:01
标题: 尊敬的电网部门
请问高压电线是否应远离居民区?西环路东风新村里两条高压线经过(南北方向),线下面都是居民区,三楼距离线10米不到。这种情况下是不是得把线移走?9个绝缘子应该是110-220kv,三条线叠加,电场和磁场都非常强,辐射表测电场显示三楼超1000,盼贵部门处理。



作者: 丹阳供电公司    时间: 2025-6-18 16:54
您好,经核实,该输电线路为110千伏全西 8Q1 线锦湖支线,线路通道1988年投运,经现场实际测量,导线与房屋的最小垂直距离为5.9米。根据《架空输电线路运行规程》中规定:66-110千伏导线与建筑物之间的最小垂直距离为5.0米,符合规程要求,同时在该处测得辐射剂量为0.17uSv/h,辐射剂量率均符合环境本底辐射范围。