这是怎么回事
不仅燃气表倒出大量的水
连地下的燃气管道也进水了!
不用惊讶
不是眼花
这是燃气热水器的进水管
错接到天然气进气管
导致的后果!
热水器接错管道
不仅自己会承受经济损失
更会影响周边邻居正常用气
2024年8月23日晚,我公司接到碧桂园小区部分业主电话反映家中用不到燃气,经我公司抢修人员上门检查,确认因该小区某住户热水器水管错接到燃气管接口,导致该楼栋四个单元的低压埋地管和低压立管进水,造成楼栋众多住户无法正常用气。
丹阳港华立即按照预案,组织人员前往现场抢修。经过一天一夜地奋战,24日17点21分,抢修工作顺利完成,丹阳港华对涉及停气的用户全部进行了上门点火工作。
错接热水器会引发哪些问题?
✍停气影响范围大
燃气热水器接口一旦安装错误,水会通过天然气进气阀,大量涌入燃气表和燃气管道中,引发大面积停气,小则一栋楼用户,大则整个小区用户。
✍维修工作量大
燃气抢修人员不仅须将地上和地下低压燃气管道的水尽快排出,还须逐户上门为受影响的用户解决燃气管道进水等问题。
✍造成财产损失
燃气管道进水会牵连其他用户家,有可能造成其他用户家的燃气设施或燃气具损坏。如发生较大经济损失或引起公共安全事故,涉事用户须按相关法律法规承担赔偿责任并接受经济处罚,构成犯罪的需承担刑事责任。
根据《城镇燃气管理条例》第五十一条
违反本条例规定,侵占、毁损、擅自拆除、移动燃气设施或者擅自改动市政燃气设施的,由燃气管理部门责令限期改正,恢复原状或者采取其他补救措施,对单位处5万元以上10万元以下罚款,对个人处5000元以上5万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
丹阳港华提醒广大用户:
1、委托具备专业资质的师傅安装燃气热水器,确保用气安全。
2、购买正规厂家生产,具有熄火保护装置的燃气热水器。
3、在连接管道至热水器时,请先拨打丹阳港华客服热线0511-86919000,预约安装师傅上门,避免错接管道,给自己和周边邻居带来财产损失。